Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у меня на опоре ВЛ сетевая организация установила щит учёта с автоматами на 25а. Щит на фото.
Если я буду делать расщепление PEN в ВУ то мне кабель до дома кидать по меди 4х10 или алюминий 4х16 т.к PEN не может быть меньше. Даже если автоматы позволяют использовать кабель с меньшим сечением.
Здравствуйте, Александр! Совершенно верно, сечение PEN-проводника не может быть меньше 16 мм.кв. по алюминию и 10 мм.кв. по меди согласно пунктам 1.7.131 и 7.1.45 ПУЭ. Поэтому кабель с меньшим сечением (исходя из расчетной нагрузки) можно выбрать только при условии разделения PEN-проводника в щите учета на опоре ВЛ.
Ну, ни ПУЭ ни ГОСТ 30331.15-2001 не предусмотрен такой способ прокладки кабеля как "на колышках". Кабель либо в землю, либо, если хотите по воздуху его прокинуть, в любом случае нужна какая-то несущая конструкция, например струна (трос) на которую и будет крепиться сам кабель.
Александр сказал(а)
или по столбам или по тросу
Вы меня не поняли, не важно как Ваш кабель будет идти по воздуху: на столбиках, колышках, натянут между стенами зданий, и т.д. он в любом случае должен крепиться на тросе (струне) согласно правилам на которые я ссылался выше.