Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!
Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.
Приветствую! Я бы так не делал. Если хоть на одном из четырех кабелей ухудшится контактное соединение, то это приведет к росту нагрузки на другие кабели и их контактные соединения, больший ток, будет вызывать больший нагрев, нагрев приводит к повышению сопротивления контактов и еще большему нагреву, перегрев и повреждение контактов приведет к неравномерному распределению токов по кабелям, кабели с лучшими контактными соединениями начнут перегреваться, а автомат на 50 Ампер от перегрузки 2,5 мм.кв. не защитит, следовательно может произойти повреждение изоляции, пробой, короткое замыкание, пожар и так далее. В общем, плохой вариант.