Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!
Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.
добрый вечер
под воздействием УФ в жарком климате, изоляция жил (именно жил) кабеля расстрескивается и осыпается. это приводит к КЗ. ремонт с отключением жил, одеванием трубок, их нагрев и возврат соединений - не прост. есть ли другие эффективные средства - клеи, краски, ленты и т.д.
что характерно, наиболее подвержена разрушению изоляция нулевой жилы (синего цвета)
Здравствуйте! Лично мне более простые способы восстановления изоляции не известны. Но одно могу сказать точно, кабеля открытой прокладки должны иметь оболочку стойкую к уф излучению, т.к. внутренние жилы кабеля не стойки к данному излучению они изначально должны быть от него защищены (проложены в электротехнических трубах, закрыты коробом, иметь поверху дополнительную изоляцию стойкую к уф излучению и т.д.)
В воздушных линиях много соединений в воздухе. Это и ответвления, и светильники и т.д. так вот в местах соединений жилы. Лет 25 назад почти все кабели были NYY т.е.черные на 70 градусов и до сих пор изоляция не трескается. Сегодня же кабели зелёные N2XY на 90 градусов и все жилы не стойкие к УФ
Да, с этой проблемой я знаком, я ее решал применением термоусаживаемой "перчатки" на кабель и термоусаживаемых трубок (стойких к уф излучению). И лучше это конечно делать сразу, на стадии монтажа.
Так же мне доводилось слышать о применении специальных уф стойких изолент, например: 3M Scotch 780, или 3M Scotch 33+, но сам их не использовал и не уверен, можно ли такую изоляцию применять на открытом воздухе.