Восстановление изоляции жил кабеля

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

Домой Внешнее электроснабжение Кабельные линии Восстановление изоляции жил кабеля
5ответ(ов) в теме
mastaq
не в сети 7 лет
На сайте с 07.01.2020
Участник
Тем 1
Сообщения 1
1
22:45

добрый вечер

под воздействием УФ в жарком климате, изоляция жил (именно жил) кабеля расстрескивается и осыпается. это приводит к КЗ. ремонт с отключением жил, одеванием трубок, их нагрев и возврат соединений - не прост. есть ли другие эффективные средства - клеи, краски, ленты и т.д.

что характерно, наиболее подвержена разрушению изоляция нулевой жилы (синего цвета)

Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
2
23:24

Здравствуйте! Лично мне более простые способы восстановления изоляции не известны. Но одно могу сказать точно, кабеля открытой прокладки должны иметь оболочку стойкую к уф излучению, т.к. внутренние жилы кабеля не стойки к данному излучению они изначально должны быть от него защищены (проложены в электротехнических трубах, закрыты коробом, иметь поверху дополнительную изоляцию стойкую к уф излучению и т.д.)

Mastaq
Гость
3
11:05

В воздушных линиях много соединений в воздухе. Это и ответвления, и светильники и т.д. так вот в местах соединений жилы. Лет 25 назад почти все кабели были NYY т.е.черные на 70 градусов и до сих пор изоляция не трескается. Сегодня же кабели зелёные N2XY на 90 градусов и все жилы не стойкие к УФ

Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
4
12:43

Да, с этой проблемой я знаком, я ее решал применением термоусаживаемой "перчатки" на кабель и термоусаживаемых трубок (стойких к уф излучению). И лучше это конечно делать сразу, на стадии монтажа.
Так же мне доводилось слышать о применении специальных уф стойких изолент, например: 3M Scotch 780, или 3M Scotch 33+, но сам их не использовал и не уверен, можно ли такую изоляцию применять на открытом воздухе.

Электрик со стажем
не в сети 7 лет
На сайте с 09.12.2019
Участник
Сообщения 1
5
16:56

Чаще всего это происходит с жилами кабелей в резиновой изоляции. Это растрескивание проникает и под основную изоляцию кабеля. Дальнейшая эксплуатация такого кабеля вызывает опасения. Лучше его заменить на кабель марки ВВг-нг.

Тема закрыта. Публикация новых сообщений запрещена.