Подключение силового кабеля к вводному автомату

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

Домой Внешнее электроснабжение Кабельные линии Подключение силового кабеля к вводному автомату
3ответ(ов) в теме
Владимир
не в сети 4 года
На сайте с 13.12.2022
Участник
Тем 6
Сообщения 7
1
20:05

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли кабель АВВГ 4*16 (моно жила) подключить к вводному автомату напрямую? Нужна ли опрессовка наконечниками?

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
2
08:44

Здравствуйте, Владимир. Такое подключение делать можно, но необходимо смотреть в паспорт конкретного автомата, допускают ли его клеммы подсоединение алюминиевого провода. Желательно конечно опресовать моножилу и разумеется использовать для этого алюминиевые наконечники.

Редакции сообщения
20.12.2022 08:52Дмитрий МатаевПричина: не указано
20.12.2022 08:54Дмитрий МатаевПричина: не указано
Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
3
16:46

Здравствуйте, Владимир. Пункт 2.1.10 ГОСТ 10434 допускает не оконцовывать однопроволочные жилы сечением до 16 мм.кв. включительно.

Вы не имеете права на публикацию сообщений в этой теме