Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!
Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.
Доброго времени суток. Вопрос специалистам. Можно ли прокладывать кабель АВВГ в земле? Везде пишут, что в земле следует прокладывать бронированные кабели типа АВБбШв, я не спорю, что так оно может и лучше, но есть ли какой то запрет на прокладку кабеля АВВГ в земле или этот все таки допускается?
Здравствуйте, Игорь. В общем случае отвечу на ваш вопрос так: в соответствии с 2.3.37. ПУЭ "Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиям при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах".
Таким образом можно применять и не бронированные кабели, прямого запрета нет, но с соблюдением условий прокладки.
Кроме того необходимо смотреть область применения АВВГ в ТУ конкретного производителя.