Показания счетчика

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

5ответ(ов) в теме
Денис
не в сети 5 лет
На сайте с 25.03.2022
Участник
Тем 1
Сообщения 3
1
06:15

Здравствуйте. Помогите в решении проблемы: подключен трёхфазный счётчик энергомера через трансформатор тока. После счётчика стоят стабилизаторы которые показывают нормальные напряжения, а сам счётчик показывает просад напряжения на одной фазе.

Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
2
21:20

Здравствуйте, Денис! А есть ли у Вас возможность приложить фото или схему подключения?
В общем случае, если исключить наличие ошибки или неисправности в схеме, могу сказать следующее: Не следует на 100% доверять стабилизаторам напряжения не все они показывают на своей индикации точные значения напряжений, измерьте напряжения самостоятельно используя мультиметр к примеру. Если по результатам измерений Вы увидите, что счетчик на одной из фаз действительно показывает напряжение меньше фактического значит проблема либо в самом счетчике - в этом случае его надо сдавать в ремонт с последующей поверкой, либо проблема может быть в не зажатом шунте счетчика. Шунты служат для подачи напряжения на внутренние цепи счетчика, в случае если на шунтах плохой контакт на нем может происходить падение напряжение, поэтому при установке счетчика их всегда следует проверять и при необходимости пережимать винты.
Опять таки возможные проблемы я перечислил без учета проблем которые могут быть в схеме.
Ну и просто к сведению: если счетчик показывает Вам напряжение ниже фактического, то он недоучитывает потребляемую электроэнергию.

Денис
не в сети 5 лет
На сайте с 25.03.2022
Участник
Тем 1
Сообщения 3
3
10:05

Здравствуйте Дмитрий. Счётчик энергомера СЕ301 новый, шунтов не нашел. Мерял напряжение на счётчике, по всем фазам почти одинаковое. Схема подключения правильная (фото, к сожалению, пока не могу сделать).

Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
4
13:59

Ну если все так, то похоже Ваш счетчик неисправен.

Денис
не в сети 5 лет
На сайте с 25.03.2022
Участник
Тем 1
Сообщения 3
5
07:21

Спасибо большое за ответ