Светлана, приветствую! В свое время я занимался установкой электроотопительного оборудования в индивидуальных жилых домах. Так вот для определения необходимой электрической мощности специалисты тогда пользовались следующим соотношением: на 10 м.кв. отапливаемой площади принимался 1 кВт мощности, соответственно 100 м.кв. - 10кВт, ну и т.д.
Но это грубый расчет, если его вообще так можно назвать, эта мощность получается избыточная, то есть с запасом. Но все равно все пользовались исключительно этой методикой, так как реально посчитать необходимую мощность очень трудно, необходимо знать очень много исходных данных, таких как: отапливаемый объем (не площадь), материал и толщина стен, потолков, полов, наличие утепления, характеристики утеплителя и так далее вплоть до расположения дома по сторонам света и наличия зеленых насаждений вокруг. Я уже не говорю о том, что формулы расчета десятиэтажные. Поэтому не думаю, что кто-то определит необходимую мощность вам точнее.
Ну и как вы понимаете, по приблизительному расчету на отопление вам нужно 24 кВт, при условии, что 240 - это отапливаемая площадь дома, а не общая.
На мой взгляд, исходя из моего опыта, даже с учетом того, что эта цифра несколько завышена, 7,5 кВт на домину в 240 м.кв. однозначно маловато, я бы сказал, что при условии действительно хорошего утепления дома нужно хотя бы 12 - 15 кВт. Но это так же примерная цифра "на глазок" так сказать 😉
Добрый вечер, Анатолий! Пару слов о самом доме: 1 этаж из газоселиката 500 и не утеплен, 2 этаж из 400, но утеплен 10 пенопластом. Поштукатурен и покрашен. Крыша холодная. Потолок 2 этажа утеплен минватой 20см. Пол будет утепляться 10.Окна 2-х камерные,откосы утеплены. Проживать в доме постоянно будет 2 человека, а 4-6 будут приезжать на выходные и праздники. Фирма, которая занимается установкой этого вида отопления, cделали расчет 6,75 кВт на отопление. Все устанавливается с терморегуляторами. А хватит ли на подогрев воды? Как они обьясняют, если раскинуть на 3 фазы, то все получится .... и даже будет ТЕПЛО!!!
Проверить их расчет к сожалению не могу, я электрик, а не теплотехник. На мой взгляд этого ОЧЕНЬ мало, тем более в наши то морозы (хотя может вы из каких южных регионов:)?), но это чисто моя субъективная оценка, если там действительно специалисты путем расчета получили такую цифру, то аргументированно спорить с этим я не могу, так как этот не мой профиль.
Светлана сказал(а)
Как они обьясняют, если раскинуть на 3 фазы, то все получится .... и даже будет ТЕПЛО!!!
А вот это уже мой профиль. И если они действительно вам так сказали, то это настораживает, так как их компетентность вызывает сомнения. Любой специалист-электрик вам скажет, что 6,75 кВт трехфазные и 6,75 кВт однофазные - это одно и тоже. Это как спросить, что тяжелее килограмм железа или килограмм пуха. 6,75 кВт есть 6,75 кВт если их раскинуть на три фазы ничего не изменится, теплее они от этого не станут, понимаете? Изменится нагрузка на фазу, соответственно будут меньшие фазные токи, но как я уже написал мощность останется та же теплее от этого не станет.