Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.
Помогите разобраться, квартира от завтройщика, в подъездном щите стоит рубильник на 100А и диф С50, в квартире рубильник на 63А, два автомата и диф на 32А. Правильно понимаю что в квартире ввод ставим 50А вместо рубильника на 63, чтобы защитить диф в щитке?
Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем1
Сообщения331
2
21 января 202422:49
Здравствуйте, Кирилл! У Вас в щитке нет дифа на 32А. Цифра 32 в маркировке дифавтомата обозначает, что он двухполюсный. Смотрите внимательно, под надписью АВДТ 32 и под кнопкой "тест" указано "С16" - это и есть номинал вашего дифа. И ещё, дифавтоматы, в отличие от УЗО, имеют встроенную защиту от сверхтоков (то есть это буквально УЗО и автомат в одном корпусе), поэтому дифавтоматы не требуют никакой дополнительной защиты.
Редакции сообщения
21.01.2024 22:51Дмитрий КомлевПричина: не указано
Кирилл
не в сети 3 года
На сайте с 15.03.2021
Участник
Тем2
Сообщения13
3
21 января 202423:38
Все верно, когда писал не туда посмотрел, про защиту дифа я имел ввиду подъездный щиток, где установлен Авдт с50 и кроме двух рубильников ничего нет Остальные автоматы как я понял застройщик поставил на ванну и плиту
Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем1
Сообщения331
4
22 января 202400:03
Как я уже написал выше, дифавтомат это самодостаточный аппарат защиты, не важно где он стоит в этажном или квартирном щитке и не важно автомат перед ним или выключатель нагрузки и уж тем более не важно, что после него, Вашему дифу ничего не угрожает.
Кирилл
не в сети 3 года
На сайте с 15.03.2021
Участник
Тем2
Сообщения13
5
22 января 202400:07
Прошу прощения, тяжело быть невнимательным(это я про себя), говорю диф а в голове узо…. Тогда подскажите пожалуйста, выключатели нагрузки можно оставить? А остальное уже подбирать в соответствии с нагрузкой и так далее
Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем1
Сообщения331
6
22 января 202422:52
Выключатели нагрузки, надо защищать от сверхтоков, но в Вашем случае они защищены. Главное ничего не трогайте (не меняйте) в этажном щите.