Электрощит для дома

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

17ответ(ов) в теме
Руслан
не в сети 4 месяца
На сайте с 06.10.2024
Участник
Тем 6
Сообщения 34
1
21:33

Здравствуйте,
Составил схему эл щита для дома.

В файле три вкладки: распределение нагрузки на три фазы и, собственно, схема со спецификацией по автоматам и приборам, а также таблица мощности приборов.

Вопросы по схеме:
1. Вопросы по реле переключения на резервное питание. У нас два варианта: переключение на накопители и на генератор. Правильно ли подобрано реле? Можно ли подобрать реле по переключению на один из двух вариантов резерва?
2. По реле переключения на резервный свет (при отключении внешнего электроснабжения). Правильный ли подбор реле?
3. Что лучше: реле контроля напряжения на каждую фазу отдельно или один прибор на три фазы?
4. Видите ли Вы какую-либо оптимизацию в эл. щите техническую и/или экономическую?
5. Какие есть замечания по схеме в целом и в частности?

Спасибо за подробный ответ.

Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
2
19:18

Приветствую! Похоже Вы не приложили схему?

Руслан
не в сети 4 месяца
На сайте с 06.10.2024
Участник
Тем 6
Сообщения 34
3
19:26

Добрый вечер.
Да, странно, приложил ссылку в специальном окошке.
Тогда сюда выложу ссылку:

https://disk.yandex.ru/i/Hf47LYAB3I-Hdw

Спасибо заранее за ответы.

Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
4
21:08

Надеялся, что другие специалисты ответят в данной теме, но очевидно все испугались ваших таблиц 😆 Я вижу, что вы весьма основательно подошли к вопросу, но скажу вам честно, мне очень тяжело разбираться с такими огромными excel-таблицами. Если бы вы предоставили классическую электрическую схему, с этим можно было бы поработать...

Руслан
не в сети 4 месяца
На сайте с 06.10.2024
Участник
Тем 6
Сообщения 34
5
16:22

Анатолий, добрый день.
Переработал схему Эл. Щита в наглядную, я надеюсь🙂, электрическую схему щита, чтобы можно было понять что, за чем и куда идет.
Выложил на Яндекс диске: https://disk.yandex.ru/i/ZzVfQxFfgj-DVQ

Вопросы к схеме:
1. По логике надо после Реле контроля напряжения установить вводные на каждую фазу (для всех групп на ней) автоматы 16А, поскольку все УЗО на подгруппы 25А. Правильно рассуждаю?
2. Астрономическое реле идёт с параметром 16А, надо ли его защитить автоматом 10А?
3. Реле переключения на ИБП я указал на 16 А, такой номинал в этой последовательности допустим?
4. Защищать реле с таким номиналом необходимо автоматом 10 А?
5. Реле промежуточное Меандр МРП-2 AC230В УХЛ4 A8302-16935239 - (16А) такое применить можно для переключение на ИБП при отключении электричества?
6. Все УЗО сделал в подгруппах 25A 30мА.
Уточняющий вопрос: На Сауну и на Индукционную плиту тоже стоить поставить УЗО 25А 30мА, но 4Р (хотя по расчету на 3ёх фазные можно ставить 16А)?
7. На теплые полы необходимо ставить в зависимости от их мощности/длины греющего кабеля (я поставил 2 и 6 А) или все равно ставить по 16А, как на обычную нагрузку?
8. В продаже нет АВВ селективного на 32А: есть только 16А и 40А.
Вопросы:
- Тогда стоит выбирать 40?
- Или как-то по другому решить?
9. По поводу оптимизации автоматов на 16А и 10А. Можно ли еще сгруппировать, чтобы задействовать меньше автоматов?
10. Правильно ли выбран вводной кабель ВБШБ 6х5, исходя из мощности и количества потребителей (всего на дом выделено 15кВТ и увеличивать не будем)?
11. Правильно ли выбраны другие проводники: для сауны, для индукционной плиты, для септика, реле открывания ворот, для насоса дренажа и др?
12. Можно ли использовать для ввода в дом автомат 25А С 3P, который находится в щите поселка?
Или лучше поставить в дом дублирующий автомат или рубильник?
Кстати, что лучше на ввод: автомат или рубильник и какого номинала?

Спасибо заранее за ответы на вопросы.

Редакции сообщения
19.04.2026 16:31РусланПричина: не указано
19.04.2026 16:36РусланПричина: не указано
19.04.2026 16:37РусланПричина: не указано
19.04.2026 16:39РусланПричина: не указано
Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
6
20:16

Приветствую. Даже не знаю как это правильно сказать, но после того как я посмотрел Вашу схему вопросов у меня стало еще больше 😅
На вашей схеме указаны элементы с бессмысленными и несуществующими характеристиками. Например от щита поселка указан кабель (предположительно) с маркой ВБШБ, но таких не существует, более того после марки написано 6х5, то есть 6 жил сечением 5 мм.кв. таких сечений не бывает, да и 6 жил в кабеле это полная бессмыслица в данном случае, скорее всего должно быть 5х6...
У обычных автоматов у вас в схеме указаны какие-то значения токов в миллиамперах (6mA), что это значит я не имею ни малейшего понятия. У УЗО вы указываете характеристики расцепления "С", но у УЗО нет характеристик расцепления они есть только у автоматов и дифавтоматов.
Все групповые сети отходящие от щитка защищены УЗО с номинальным дифференциальным током 30мА, зачем на вводе в этом щитке УЗО на 300мА, какую функцию по вашему оно должно выполнять?
Очень странное подключение нулевых рабочих проводников УЗО. Если я правильно понял, то все нули от разных узо садятся на общие шины? Это приведет к томы что все УЗО начнут выбивать при включении нагрузки, то есть это вообще работать не будет.
Если у вас автомат в щите поселка на 25 Ампер, то зачем вам узо на 63 Ампера или тем более автомат на 32 или 40 Ампер?
Что касается общих УЗО на множество групп - я не сторонник таких решений. Ладно еще когда речь идет про сети освещения, но когда мы говорим про множество розеток с большим количеством серьезных электроприемников, это так себе решение. Я имею ввиду, что о селективности защиты говорить не приходится, то есть при возникновении утечки в любой из групп отключатся сразу все, что не есть хорошо.
Автоматы для защиты оборудования можете выбирать по номинальным токам этого оборудования но с учетом их руководства по эксплуатации.

3. Реле переключения на ИБП я указал на 16 А, такой номинал в этой последовательности допустим?
4. Защищать реле с таким номиналом необходимо автоматом 10 А?
5. Реле промежуточное Меандр МРП-2 AC230В УХЛ4 A8302-16935239 - (16А) такое применить можно для переключение на ИБП при отключении электричества?

даже не знаю что на это ответить потому что я не понимаю, что именно и как при такой схеме должно переключаться этим реле.

Руслан сказал(а)
12. Можно ли использовать для ввода в дом автомат 25А С 3P, который находится в щите поселка?

Вы пишите что автомат трехполюсный, а на схеме рисуете четырехполюсный... Вообще во вводном щитке всегда следует ставить автомат на вводе.

11. Правильно ли выбраны другие проводники: для сауны, для индукционной плиты, для септика, реле открывания ворот, для насоса дренажа и др?

Марки кабельной продукции как я уже писал, вы указываете неверно, сначала указывается количество жил, а потом сечение. Проводка сечением менее 1,5мм.кв. по меди применяться не должна!

Руслан
не в сети 4 месяца
На сайте с 06.10.2024
Участник
Тем 6
Сообщения 34
7
22:37

Анатолий, приветствую.

Прикладываю ссылку на скорректированную схему: https://disk.yandex.ru/i/Q_0xEJicBXLw8g

Внес корректировки, согласно Вашим замечаниям:
1. Скорректированы маркировки кабелей 😄;
2. Скорректированы значения Автоматов, УЗО , Дифавтоматов 😄;
3. Добавлен вводной автомат в щиток 4Р (оставил автомат в щите поселка как есть - трехполюсный);
4. Добавлены отдельные нулевые шины на каждое УЗО;

5. Разделил большое количество групп на одном УЗО и защитил уже разделённые группы отдельным УЗО.

Вопросы:
5а. Можно ли одним автоматом защищать одновременно ВСЕ УЗО в каждой группе относящейся к одной фазе? (Подключены через клеммники).
5б. Или нужно на каждое УЗО свой автомат?
5в. Или можно по-другому менее затратно решить эту задачу?
5г. Может стоит такой автомат использовать не только как защиту УЗО, но и как вводной и сделать его двухполюсным?

6. Ваш комментарий и вопрос: «Все групповые сети отходящие от щитка защищены УЗО с номинальным дифференциальным током 30мА, зачем на вводе в этом щитке УЗО на 300мА, какую функцию по вашему оно должно выполнять?»
Ответ. Имелось ввиду, что это селективное УЗО.

Вопросы:
6а. Правильно ли все входящие клеммы нейтралей всех УЗО в щите, соединять с выходом селективного УЗО, чтобы обеспечить селективную защиту?
6б. Может быть можно использовать УЗО с дифференциальным током меньшим номиналом, например, 10мА для большей безопасности?

7. Ваш комментарий и вопрос: «Если у вас автомат в щите поселка на 25 Ампер, то зачем вам узо на 63 Ампера или тем более автомат на 32 или 40 Ампер?»

Ответ: УЗО на 64А на Воздушно-климатическую систему – это уже готовое решение от проектировщика системы, как и параметр кабеля.

Вопросы:
7а. Как можно улучшить?
7б. Селективное УЗО на 40А потому что у АВВ нет такого на 32А. УЗО с таким шагом нельзя применять?
7в. Что Вы имели ввиду по поводу 32А автомата, так как в схеме есть Реле напряжения на 40А, а других автоматов с таким номиналом, а также с номиналом на 32А у меня в схеме – нет?

8. Ваш комментарий: «Что касается общих УЗО на множество групп - я не сторонник таких решений. Ладно еще когда речь идет про сети освещения, но, когда мы говорим про множество розеток с большим количеством серьезных электроприемников, это так себе решение. Я имею ввиду, что о селективности защиты говорить не приходится, то есть при возникновении утечки в любой из групп отключатся сразу все, что не есть хорошо.
Автоматы для защиты оборудования можете выбирать по номинальным токам этого оборудования но с учетом их руководства по эксплуатации.»

Ответ. Мной были разделены группы с большим количеством нагрузок на меньшее их количество.

Вопрос:
8а.При таком разделении будет ли соблюдаться селективность или нужно еще что-либо скорректировать?
8б. Можете привести пример, как корректно выбрать автомат защиты оборудования (например: I=10A, нужно выбирать автомат 10А или на шаг выше)?
8в. Что означает фраза «с учетом руководства по эксплуатации»?

9. ЕЩЕ ВОПРОСЫ ПО СХЕМЕ:
9а. Правильно ли подобран кабель для ввода в дом?
9б. Правильно ли подобран кабель для питания печи сауны и УЗО для защиты этого 3ёх фазного подключения?
9в. Правильно ли подобран кабель для питания варочной индукционной плиты и УЗО для защиты этого 2ух фазного подключения?
9г. Есть ли у Вас еще какие-либо замечания/дополнения/предложения по схеме?
9д. Выяснил, что у АВВ в линейке нет модели УЗО на 16А 30мА, но есть на 25А, можно ли на неё заменить для защиты линий печи для сауны и для индукционной варочной панели?

Спасибо заранее за ответы.

Редакции сообщения
23.04.2026 22:43РусланПричина: не указано
25.04.2026 13:13РусланПричина: не указано
25.04.2026 14:01РусланПричина: не указано
26.04.2026 19:04РусланПричина: не указано
Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
8
07:37

Все никак не успеваю посмотреть вашу схему. Займусь ей и напишу вам на выходных

Руслан
не в сети 4 месяца
На сайте с 06.10.2024
Участник
Тем 6
Сообщения 34
9
10:25

Спасибо большое. Жду.

Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
10
21:34

Приветствую. Наконец добрался до вашей схемы.

Руслан сказал(а)
5а. Можно ли одним автоматом защищать одновременно ВСЕ УЗО в каждой группе относящейся к одной фазе? (Подключены через клеммники).

Можно.
На остальные вопросы по номером 5 отвечать не буду, потому что ваша схема в порядке, все ваши УЗО защищены от сверхтоков.
Ваши вопросы под номером 6 я вообще не понял, вероятно вы не совсем понимаете, что такое селективность защиты. Селективность защиты - это ее способность при возникновении аварийного режима работы электрической цепи отключать только поврежденный ее участок. То есть понятно, что если вы ставите УЗО с большим дифференциальным током, селективность относительно нижестоящих УЗО обеспечивается, но мой вопрос касался того, зачем оно вам в принципе)

Руслан сказал(а)
7в. Что Вы имели ввиду по поводу 32А автомата, так как в схеме есть Реле напряжения на 40А, а других автоматов с таким номиналом, а также с номиналом на 32А у меня в схеме – нет?

Я говорил о том, что ток в вашей сети ограничен автоматом на 25 Ампер в щитке поселка, поэтому в ней физически не может протекать ток выше этого значения и нет никакого смысла ставить автоматы выше этого значения, они просто не будут выполнять никаких функций, ну разве что функций рубильника (ручное включение и выключение).

Руслан сказал(а)
8а.При таком разделении будет ли соблюдаться селективность или нужно еще что-либо скорректировать?

Селективность в вашем случае будет только по току короткого замыкания и перегрузке, а защита по току утечки у вас селективность не обеспечивает, так как будет отключаться общее УЗО, отключая все питающиеся от него группы, в том числе и исправные.
Вообще если бы я собирал для себя, я бы щит удешевил. Ну например, смотрю я на вашу схему и вижу, роутер, видеокамеры, gsm, сигнализация, то есть мелкое оборудование, в общей сложности потребляющее каких то пару ампер, но вы ставите на это УЗО и шесть(!) автоматов. А я бы вместо всего этого поставил одни дифавтомат С16/30mA.

Руслан сказал(а)
8б. Можете привести пример, как корректно выбрать автомат защиты оборудования (например: I=10A, нужно выбирать автомат 10А или на шаг выше)?

Ну тут нужны дополнительные данные. Например если у вас электрообогреватель (конвектор, к примеру) потребляющий ток 10А, можно смело ставить автомат на 10 Ампер. Если у вас много разного оборудования и вы хотите подобрать к нему один общий автомат, то их мощности складываются, а потом к суммарной мощности применяются различные коэффициенты спроса и коэффициенты использования, которые уменьшают общую (установленную) мощность и получается расчетная мощность по которой уже и выбирается автомат. То есть, если вы прошли по дому и пересчитав все имеющееся у вас оборудования увидели что его суммарный ток, к примеру 56 Ампер, это не значит, что вам нужен автомат на 63 Ампера, потому что никогда не будет такой ситуации что бы каждый электроприбор в вашем доме включился одновременно и работал длительное время.

Руслан сказал(а)
8в. Что означает фраза «с учетом руководства по эксплуатации»?

Иногда в паспорте даны указания по защите. Например, что оборудование должно быть защищено УЗО с номинальным дифференциальным током 10мА, или наоборот, что для защиты запрещено применять УЗО (и такое бывает).

Руслан сказал(а)
9а. Правильно ли подобран кабель для ввода в дом?

С учетом вашего ограничения в 25 Ампер более чем.

Руслан сказал(а)
9б. Правильно ли подобран кабель для питания печи сауны и УЗО для защиты этого 3ёх фазного подключения?

ответ полностью аналогичен предыдущему 😆

Руслан сказал(а)
9в. Правильно ли подобран кабель для питания варочной индукционной плиты и УЗО для защиты этого 2ух фазного подключения?

ответ полностью аналогичен предыдущему 😂
Кстати по выбору питающих кабелей тоже проверяйте руководство по эксплуатации подключаемого оборудования.
На печь сауны и плиту вам нужно поставить дифавтоматы, а не УЗО.

Руслан
не в сети 4 месяца
На сайте с 06.10.2024
Участник
Тем 6
Сообщения 34
11
20:51

Здравствуйте, Анатолий.

Спасибо за комментарии.

Скорректировал схему, она - по ссылке : https://disk.yandex.ru/i/8vZzlmtSkBYXTw

Учёл по Вашим комментариям следующее:
1. Все автоматы учел по току в связи с номиналом вводного 25А;
2. Реле напряжения поставил 32А с учетом п.1;
3. Установил Дифы 25А С 30мА на Сауну и на Индукционку;
4. Объединил «видео», «спутник», сигнализацию на один Диф 25А С 30мА;
5. Убрал УЗО с линии со освещением;
6. Убрал селективное УЗО, раз селективность и так соблюдается.

Усовершенствования:
1. Подумал над оптимизацией по распределению по нагрузке по фазам. Перенес с фазы 1 на фазу 3: духовку, накопитель100л, теплы пол большого с/у;
2. Добавил автомат защиты 25А до щита АВН (воздушно-климатической системы) для УЗО 63А;
3. Добавил один ИБП 3 кВт для обеих линий Неотключаемых (Ф 1);
4. Вместо инвертора добавил Генератор 8кВт – ниже схема подключения линий к генератору.

Вопросы:
1. Можно ли оставить на фазы защитный однополюсный автомат 16А для УЗО или лучше сделать автомат 16А 2ухполюсным?
2. ДИФы выбирать А или АС тоже можно?
3. Можно ли линии подключения к генератору от АВР подключить через Клеммник (Клеммник 1)?
4. Можно ли оставить УЗО 25А на 30 мА почти везде, кроме линии розеток, поскольку в той или иной степени в остальных линиях есть приборы мокрых зон? Не будет ли частых отключений? (Хотя, в принципе, в линейке АВВ есть УЗО только с параметрами 25А и 30мА, на 10 мА – нет).
5. Можно ли защитить УЗО 63А для АВН (уже приобретен, как готовое решение) автоматом на 25А?
6. Если УЗО 63А для АВН (уже приобретен, как готовое решение) останется, несмотря на вводной на столбе на 25А, то УЗО же все равно будет выполнять свои защитные функции для человека?
7. По поводу нагрузки на фазы, чтобы избежать перекоса фаз, стоит ли вообще беспокоиться об этом при таком проекте по электрике?
8. По поводу защиты от пожара, может стоит вместо селективного тогда уж противопожарное поставить УЗО?
9. Надо ли добавить УЗИП для защиты электроники? Молниезащиты в принципе – нет (Рядом есть более высокие строения и деревья.)
10. БОЛЬШОЙ ВОПРОС: Не будет ли такое подключение к генератору запитывать другие линии, несмотря на то что, эти линии отделены внутри фаз, но объединены одним вводным Реле и УЗО с защитным автоматом? Можно ли так подключать отдельные линии в щите от АВР?

Спасибо заранее за комментарии.

Редакции сообщения
10.05.2026 20:52РусланПричина: не указано
12.05.2026 00:28РусланПричина: не указано
Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
12
20:54

Приветствую!

Руслан сказал(а)
1. Можно ли оставить на фазы защитный однополюсный автомат 16А для УЗО или лучше сделать автомат 16А 2ухполюсным?

В двухполюсном нет смысла.

Руслан сказал(а)
2. ДИФы выбирать А или АС тоже можно?

АС можно
3.

Руслан сказал(а)
3. Можно ли линии подключения к генератору от АВР подключить через Клеммник (Клеммник 1)?

не совсем понимаю почему у вас от АВР выходит 2 линии. На АВР должно по логике приходить две линии (от основного и резервного источников питания), а уходить одна. Логику вашей схемы я не понимаю.

Руслан сказал(а)
4. Можно ли оставить УЗО 25А на 30 мА почти везде, кроме линии розеток, поскольку в той или иной степени в остальных линиях есть приборы мокрых зон? Не будет ли частых отключений? (Хотя, в принципе, в линейке АВВ есть УЗО только с параметрами 25А и 30мА, на 10 мА – нет).

В общем случае да, можно.

Руслан сказал(а)
5. Можно ли защитить УЗО 63А для АВН (уже приобретен, как готовое решение) автоматом на 25А?

Можно. Кстати, ваша климатическая система выглядит слишком мощной для выделенной вам мощности. Ее номинальный ток минимум 18 Ампер (скорее всего даже больше), а автомат в щите поселка на 25 А.

Руслан сказал(а)
6. Если УЗО 63А для АВН (уже приобретен, как готовое решение) останется, несмотря на вводной на столбе на 25А, то УЗО же все равно будет выполнять свои защитные функции для человека?

Конечно. В этом плане важен только номинальный дифференциальный ток (30мА)

Руслан сказал(а)
7. По поводу нагрузки на фазы, чтобы избежать перекоса фаз, стоит ли вообще беспокоиться об этом при таком проекте по электрике?

Обязательно, как минимум по тому, что несимметричное распределение нагрузки по фазам может приводить к срабатыванию вводного автомата по перегрузке.

Руслан сказал(а)
8. По поводу защиты от пожара, может стоит вместо селективного тогда уж противопожарное поставить УЗО?

Да, но в этом случае оно было бы более уместно в щитке на улице, а не во вводном щитке в доме.

Руслан сказал(а)
9. Надо ли добавить УЗИП для защиты электроники? Молниезащиты в принципе – нет (Рядом есть более высокие строения и деревья.)

Не важно какие высокие здания и деревья вокруг вашего дома, ведь если он питается по воздушной линии, то грозовые перенапряжения именно по ней в вашу сеть и придут. Если решите ставить УЗИП щиток в котором он будет стоять должен быть из металла.

10. БОЛЬШОЙ ВОПРОС: Не будет ли такое подключение к генератору запитывать другие линии, несмотря на то что, эти линии отделены внутри фаз, но объединены одним вводным Реле и УЗО с защитным автоматом? Можно ли так подключать отдельные линии в щите от АВР?

как я уже написал по АВРу у меня самого есть вопросы 😅

Редакции сообщения
18.05.2026 20:55Анатолий БеловПричина: не указано
Руслан
не в сети 4 месяца
На сайте с 06.10.2024
Участник
Тем 6
Сообщения 34
13
12:53

Анатолий, добрый день.
Спасибо за ответы.
Далее вопросы и комментарии через цитирование:
1.

Анатолий Белов сказал(а)
не совсем понимаю почему у вас от АВР выходит 2 линии. На АВР должно по логике приходить две линии (от основного и резервного источников питания), а уходить одна. Логику вашей схемы я не понимаю.

Ответ: изменил схему, подключил АВР после вводного автомата на столбе и до эл щита.
Посмотрите, пожалуйста.
Схема по ссылке
https://disk.yandex.ru/i/BmyQFRxH4dAOfA
2.

Анатолий Белов сказал(а)
Можно. Кстати, ваша климатическая система выглядит слишком мощной для выделенной вам мощности. Ее номинальный ток минимум 18 Ампер (скорее всего даже больше), а автомат в щите поселка на 25 А.

Ответ: Да это так, максимальная мощность климатической системы более 12 кВт, но это будет только в критические моменты (-30 град Цельсия), что мы будем учитывать и не использовать все мощное оборудование одномоментно.
До - 15 град Цельсия будет работать тепловой насос, а далее соразмерно нагреватель будет забирать мощность сети.
Поэтому в процессе бытования и эксплуатации мы поймем, как использовать оборудование в доме и, возможно, станет вопрос об официальном увеличении мощности сети (если такое возможно в КП). Газа у нас - нет.
Такие обстоятельства объясняют выбор столь мощной климатической системы?
3.

Анатолий Белов сказал(а)
Обязательно, как минимум по тому, что несимметричное распределение нагрузки по фазам может приводить к срабатыванию вводного автомата по перегрузке.

Ответ: Я постарался распределить нагрузки по фазам.
Может быть у Вас есть комментарии по схеме, где распределение приведет к перекосу фаз?
4.

Анатолий Белов сказал(а)
Да, но в этом случае оно было бы более уместно в щитке на улице, а не во вводном щитке в доме.

Ответ: Вряд ли это возможно из-за отсутствия места в щитке КП и доступности для всех в КП содержимого этого щитка. Насколько безопасно не использовать противопожарное УЗО?
5.

Анатолий Белов сказал(а)
Не важно какие высокие здания и деревья вокруг вашего дома, ведь если он питается по воздушной линии, то грозовые перенапряжения именно по ней в вашу сеть и придут. Если решите ставить УЗИП щиток в котором он будет стоять должен быть из металла.

Ответ: У нас прокладка кабеля - в земле.
Нашел вот такой УЗИП - ABB Ограничитель перенапряжения УЗИП OVR T2 3N 40-275 P QS ABB 2CTB803973R1100.
Насколько он подходит? Можно ли в принципе обойтись без него, потому что по цене уж очень "кусаются"?
6.

0. БОЛЬШОЙ ВОПРОС: Не будет ли такое подключение к генератору запитывать другие линии, несмотря на то что, эти линии отделены внутри фаз, но объединены одним вводным Реле и УЗО с защитным автоматом? Можно ли так подключать отдельные линии в щите от АВР?

как я уже написал по АВРу у меня самого есть вопросы

Ответ: при скорректированной схеме хотел бы вернуться к БОЛЬШОМУ ВОПРОСУ 🙂. Ответьте, пожалуйста.
_________
Далее вопросы по оптимизации:
1. Решил на теплые полы поставить автоматы 16А вне зависимости от их мощности. Корректно ли это?
2. Решил на 4Р диффавтомат подключить помимо варочной панели (где у нее есть возможность подключить только 2 фазы) еще и духовой шкаф. Уже автомат на 20А будет не нужно приобретать. Указал все в скорректированной схеме (ссылка выше). Допустимо ли это? Оптимально ли это?
_________
Еще вопрос по выбору диффавтомата 4 Р. Не смог разобраться какой лучше использовать, хотя по цене они плюс-минус одинаковы: в одном случае - 6 постов, в другом случае - 4 поста.
На 6 постов - такой:
ABB DS204 C25 Диффавтомат 4P 25А 30mA 6kA (C) тип AC
На 4 поста - этот:
ABB DS203NC C25 Диффавтомат 3P 25А 30mA 6kA (C) тип AC
Хотя у него указано, что он 3Р, но по факту у него 4 силовых полюса один из которых N.
Какой предпочтительнее выбрать? И почему?

Спасибо заранее.

Редакции сообщения
04.06.2026 12:55РусланПричина: не указано
04.06.2026 12:56РусланПричина: не указано
Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
14
21:14

Приветствую!

Руслан сказал(а)
Такие обстоятельства объясняют выбор столь мощной климатической системы?

Да, но риски отключения вводного автомата это не отменяет)

Руслан сказал(а)
Может быть у Вас есть комментарии по схеме, где распределение приведет к перекосу фаз?

На это не так просто ответить. Проще будет в случае возникновения проблем в процессе эксплуатации замерить токи по фазам и соответствующим образом переподключить отдельные электроприемники на наименее загруженные фазы, разгрузив наиболее загруженные. Это будет сделать совсем не сложно.

Руслан сказал(а)
Насколько безопасно не использовать противопожарное УЗО?

Учитывая, что у вас все линии защищены дифами или УЗО, в применении УЗО на вводе в щиток для каких то противопожарных функций я не вижу смысла.

У нас прокладка кабеля - в земле.
Нашел вот такой УЗИП - ABB Ограничитель перенапряжения УЗИП OVR T2 3N 40-275 P QS ABB 2CTB803973R1100.
Насколько он подходит? Можно ли в принципе обойтись без него, потому что по цене уж очень "кусаются"?

В УЗИПах я не большой специалист, но могу сказать, что п.7.1.22 ПУЭ указывает на необходимость установки УЗИП при воздушном вводе, следовательно, в вашем случае, я считаю можно обойтись без него.

Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
15
21:20

Руслан сказал(а)
как я уже написал по АВРу у меня самого есть вопросы

АВР - это устройство предназначенное для автоматического переключения питания на резервный источник в случае исчезновения напряжения на основном вводе. В АВР, как правило, заходят две питающие линии (от основного и резервного источника питания), а выходит одна. В общем случае схема выглядит примерно так:

Руслан
не в сети 4 месяца
На сайте с 06.10.2024
Участник
Тем 6
Сообщения 34
16
11:03

Анатолий, добрый день.
Спасибо за подробные ответы.

Обратил внимание, что еще остались вот эти вопросы из моего предыдущего сообщения:

Далее вопросы по оптимизации:
1. Решил на теплые полы поставить автоматы 16А вне зависимости от их мощности. Корректно ли это?
2. Решил на 4Р диффавтомат подключить помимо варочной панели (где у нее есть возможность подключить только 2 фазы) еще и духовой шкаф. Уже автомат на 20А будет не нужно приобретать. Указал все в скорректированной схеме (ссылка выше). Допустимо ли это? Оптимально ли это?
_________
Еще вопрос по выбору диффавтомата 4 Р. Не смог разобраться какой лучше использовать, хотя по цене они плюс-минус одинаковы: в одном случае - 6 постов, в другом случае - 4 поста.
На 6 постов - такой:
ABB DS204 C25 Диффавтомат 4P 25А 30mA 6kA (C) тип AC
На 4 поста - этот:
ABB DS203NC C25 Диффавтомат 3P 25А 30mA 6kA (C) тип AC
Хотя у него указано, что он 3Р, но по факту у него 4 силовых полюса один из которых N.
Какой предпочтительнее выбрать? И почему?

Ответьте, пожалуйста, на эти вопросы.
Спасибо заранее.

Редакции сообщения
21.06.2026 11:04РусланПричина: не указано
21.06.2026 11:07РусланПричина: не указано
21.06.2026 11:07РусланПричина: не указано
21.06.2026 11:07РусланПричина: не указано
Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
17
16:07

Руслан сказал(а)
1. Решил на теплые полы поставить автоматы 16А вне зависимости от их мощности. Корректно ли это?

Правила говорят о том, что номинальный ток автоматов следует выбирать по возможности, наименьшими по расчетному току защищаемых участков. Я бы поставил меньшие номиналы. Но в целом это не критично.

Руслан сказал(а)
2. Решил на 4Р диффавтомат подключить помимо варочной панели (где у нее есть возможность подключить только 2 фазы) еще и духовой шкаф. Уже автомат на 20А будет не нужно приобретать.

Да, это хорошее решение по оптимизации.
3.

Руслан сказал(а)
Еще вопрос по выбору диффавтомата 4 Р. Не смог разобраться какой лучше использовать, хотя по цене они плюс-минус

У любого трехфазного дифавтомата должно быть 4 полюса, потому что ноль всегда должен через диф. проходить. Так что трехфазных трехполюсных дифов просто не бывает.
Дифы которые вы написали имеют одинаковые характеристики, разница только в том, что второй имеет компактное исполнение, если вам нужно сэкономить место берите второй, если нет - ваш вариант первый.

Вы не имеете права на публикацию сообщений в этой теме