Зависимость отключающей способности от характеристики расцепления

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

Домой Защитные и коммутационные аппараты Автоматические выключатели Зависимость отключающей способности от характеристики расцепления
2ответ(ов) в теме
Иван
не в сети 6 лет
На сайте с 24.03.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 1
1
12:41

Столкнулся с таким вопросом. Есть время токовые характеристики С и В. В исп. для малых токов КЗ, там где С может не сработать. Но к примеру ABB серии S с характ. B идут с макс. откл. способностью 6кА. Вопрос зачем делать такой предел для характеоистики B, ведь он для малых токов КЗ. А все остальные автоматы на 4.5 и с характ. С.

Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
2
16:25

Здравствуйте, Иван! А зачем Вы пытаетесь увязать отключающую способность с характеристикой расцепления? Они никак не связаны, характеристика расцепления это характеристика расцепителя автомата, а отключающая способность характеризует устойчивость контактов к сверхтокам, тепловым перегрузкам.
И здесь нет никакой прямой связи одного с другим, просто у этих автоматов контакты и отключающий механизм в целом лучше, как следствие, возможно более надежен, чем у тех автоматов и не более того я считаю.