Выбор автомата для защиты электропроводки 2,5мм2 по меди

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

Домой Защитные и коммутационные аппараты Автоматические выключатели Выбор автомата для защиты электропроводки 2,5мм2 по меди
5ответ(ов) в теме
Павел
не в сети 6 лет
На сайте с 04.08.2020
Участник
Тем 1
Сообщения 2
1
10:17

Здравствуйте, у меня возник один вопрос относительно автоматов. Вся моя проводка медная, ее сечение 2,5 мм. В подъезде мне установили вводный автомат 25 ампер. Сегодня я решил поставить вторые два автомата вместо пробок (керамических, которые перегорали много раз). после счетчика - в квартире. Подойдет ли автомат на 20 ампер, если вводный 25 ампер? Проводка моя не европейская.

Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
2
19:35

Здравствуйте, Павел! Не знаю, что Вы имеете ввиду под "европейской проводкой", но если у Вас электропроводка имеет медные жилы сечением 2,5мм2 и вводной автомат установлен на 25 Ампер - можете смело устанавливать после счетчика автомат на 20Ампер.

Бартош Алексей
не в сети 4 года
На сайте с 04.03.2019
Автор
Сообщения 17
3
22:17

Хочется дополнить Дмитрия о том, что 20А на 2.5 мм² это почти "впритык", но еще допустимо. С таким сечением нужно бы делать 16А, и делить на группы хотя бы в части потребителей.
Расскажите подробнее о вашей проводке, что значит "европейская" и как у Вас всё устроено?

Павел
не в сети 6 лет
На сайте с 04.08.2020
Участник
Тем 1
Сообщения 2
4
07:13

Моя проводка старая, и она не переделована по современному стандарту (на ванну,кухню, коридор и т.д.) Поэтому в квартиру заходит один провод 2,5, который обеспечивает всю квартиру.

Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
5
09:34

Я так и подумал. На медную электропроводку сечением 2,5мм2 максимально допустимо устанавливать автомат на 25Ампер, но это при условии, что в данной сети исключено возникновение небольших, но продолжительный перегрузок, т.е. автомат на 25Ампер можно поставить если к защищаемому участку, к примеру, подключен один стационарный электроприбор.
Если же возникновение небольших, но продолжительный перегрузок возможно (а в Вашем случае оно возможно) нужно принимать понижающий коэффициент, с учетом которого максимальный номинал автомата который Вы можете поставить - 20Ампер. Вы конечно можете поставить Автомат и с меньшим номиналом, хоть на 16, хоть на 10Ампер, но учитывая современные бытовые нагрузки и то что у Вас всего один общий автомат, вероятнее всего Вам его не будет хватать и он будет периодически отключаться.
Поэтому, повторюсь, смело можете ставить автомат на 20 Ампер и все у Вас будет в порядке.
Если данная тема Вам интересна и Вы хотите самостоятельно в ней разобраться, рекомендую прочесть эту статью: https://elektroshkola.pro/elektrotexnicheskie-raschety/raschet-elektricheskoj-seti-i-vybor-apparatov-zashhity/

Тема закрыта. Публикация новых сообщений запрещена.