Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!
Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, нам необходимо подключить станок и компрессор оба потребителя по 7,5 кВт каждый через щит с узо к сети 380
Мы вроде все посчитали сечение кабеля и номиналы автоматов и узо (вводной автомат 32А, узо 40А, два автомата на станок и компрессор по 25А) но на станке стоит свой автомат на 32 А это несколько смущает. Подскажите что неправильно. Спасибо
Здравствуйте! Т.к. основной рабочей частью как компрессора, так и станка является электродвигатель, при выборе номинального тока автоматического выключателя для защиты такого оборудования необходимо учитывать такие характеристики как коэффициент мощности и КПД, при отсутствии паспортных данных рассчитать ток электродвигатель можно с помощью нашего онлайн калькулятора: https://elektroshkola.pro/kalkulyatory/onlajn-raschet-xarakteristik-trexfaznyx-elektrodvigatelej/#tok
Либо определить его с помощью таблицы характеристик: https://elektroshkola.pro/elektrodvigateli/texnicheskie-xarakteristiki-trexfaznyx-elektrodvigatelej/#tablica-harakteristik-air
(Так же можно воспользоваться упрощенным расчетом с помощью нашего онлайн калькулятора расчета автомата по мощности: https://elektroshkola.pro/kalkulyatory/onlajn-raschet-avtomata-po-moshhnosti/)
Воспользовавшись одним из проведенных выше способов можно ориентировочно определить ток ваших электро прием ников, который будет находиться в приделах 15-20 Ампер, следовательно номинальный ток автоматов выбран Вами верно.
Примечание: помните, что для защиты электродвигателей следует применять автоматы с характеристикой срабатывания "D"
Дмитрий Комлев сказал(а)
Здравствуйте! Т.к. основной рабочей частью как компрессора, так и станка является электродвигатель, при выборе номинального тока автоматического выключателя для защиты такого оборудования необходимо учитывать такие характеристики как коэффициент мощности и КПД, при отсутствии паспортных данных рассчитать ток электродвигатель можно с помощью нашего онлайн калькулятора: https://elektroshkola.pro/kalkulyatory/onlajn-raschet-xarakteristik-trexfaznyx-elektrodvigatelej/#tok
Либо определить его с помощью таблицы характеристик: https://elektroshkola.pro/elektrodvigateli/texnicheskie-xarakteristiki-trexfaznyx-elektrodvigatelej/#tablica-harakteristik-air
(Так же можно воспользоваться упрощенным расчетом с помощью нашего онлайн калькулятора расчета автомата по мощности: https://elektroshkola.pro/kalkulyatory/onlajn-raschet-avtomata-po-moshhnosti/)
Воспользовавшись одним из проведенных выше способов можно ориентировочно определить ток ваших электро прием ников, который будет находиться в приделах 15-20 Ампер, следовательно номинальный ток автоматов выбран Вами верно.
Примечание: помните, что для защиты электродвигателей следует применять автоматы с характеристикой срабатывания "D"
Максимально точный и развернутый ответ, поддерживаю коллегу