Выбор автомата для компрессора и станка

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

5ответ(ов) в теме
не в сети давно
На сайте с
Участник
Тем 5
Сообщения 8
1
11:56

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, нам необходимо подключить станок и компрессор оба потребителя по 7,5 кВт каждый через щит с узо к сети 380
Мы вроде все посчитали сечение кабеля и номиналы автоматов и узо (вводной автомат 32А, узо 40А, два автомата на станок и компрессор по 25А) но на станке стоит свой автомат на 32 А это несколько смущает. Подскажите что неправильно. Спасибо

Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
2
11:57

Здравствуйте! Т.к. основной рабочей частью как компрессора, так и станка является электродвигатель, при выборе номинального тока автоматического выключателя для защиты такого оборудования необходимо учитывать такие характеристики как коэффициент мощности и КПД, при отсутствии паспортных данных рассчитать ток электродвигатель можно с помощью нашего онлайн калькулятора: https://elektroshkola.pro/kalkulyatory/onlajn-raschet-xarakteristik-trexfaznyx-elektrodvigatelej/#tok
Либо определить его с помощью таблицы характеристик: https://elektroshkola.pro/elektrodvigateli/texnicheskie-xarakteristiki-trexfaznyx-elektrodvigatelej/#tablica-harakteristik-air
(Так же можно воспользоваться упрощенным расчетом с помощью нашего онлайн калькулятора расчета автомата по мощности: https://elektroshkola.pro/kalkulyatory/onlajn-raschet-avtomata-po-moshhnosti/)
Воспользовавшись одним из проведенных выше способов можно ориентировочно определить ток ваших электро прием ников, который будет находиться в приделах 15-20 Ампер, следовательно номинальный ток автоматов выбран Вами верно.
Примечание: помните, что для защиты электродвигателей следует применять автоматы с характеристикой срабатывания "D"

не в сети давно
На сайте с
Участник
Тем 5
Сообщения 8
3
11:58

Спасибо большое!

ramaelektro
не в сети 6 лет
На сайте с 04.08.2020
Участник
Сообщения 1
4
18:55

Дмитрий Комлев сказал(а)
Здравствуйте! Т.к. основной рабочей частью как компрессора, так и станка является электродвигатель, при выборе номинального тока автоматического выключателя для защиты такого оборудования необходимо учитывать такие характеристики как коэффициент мощности и КПД, при отсутствии паспортных данных рассчитать ток электродвигатель можно с помощью нашего онлайн калькулятора: https://elektroshkola.pro/kalkulyatory/onlajn-raschet-xarakteristik-trexfaznyx-elektrodvigatelej/#tok
Либо определить его с помощью таблицы характеристик: https://elektroshkola.pro/elektrodvigateli/texnicheskie-xarakteristiki-trexfaznyx-elektrodvigatelej/#tablica-harakteristik-air
(Так же можно воспользоваться упрощенным расчетом с помощью нашего онлайн калькулятора расчета автомата по мощности: https://elektroshkola.pro/kalkulyatory/onlajn-raschet-avtomata-po-moshhnosti/)
Воспользовавшись одним из проведенных выше способов можно ориентировочно определить ток ваших электро прием ников, который будет находиться в приделах 15-20 Ампер, следовательно номинальный ток автоматов выбран Вами верно.
Примечание: помните, что для защиты электродвигателей следует применять автоматы с характеристикой срабатывания "D"

Максимально точный и развернутый ответ, поддерживаю коллегу

Редакции сообщения
04.08.2020 18:55ramaelektroПричина: не указано
04.08.2020 19:53Дмитрий КомлевПричина: не указано
Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
5
19:58

ramaelektro сказал(а)
Максимально точный и развернутый ответ, поддерживаю коллегу

Спасибо.

Тема закрыта. Публикация новых сообщений запрещена.