Для расчета тока сети для выбора автомата Вы можете воспользоваться нашим калькулятором расчета тока сети.
Ток трехфазной сети насчитывается по формуле:
I=P/(1,73*U*cosφ)
Где: P - мощность в Ваттах
U - напряжение в вольтах
cosφ - коэффициент мощности (Значение cosφ принимается равным:
от 0,95 до 1 - для бытовых электросетей
от 0,75 до 0,85 - для промышленных электросетей)
Если в Вашем случае значение cosφ принять как для бытового потребителя равным 1, тогда ток сети будет равен:
I=105000/(1,73*380*1)=159,7Ампера, соответственно нужно принимать автомат с номиналом 160 Ампер. Однако, как показывает практика, даже в бытовых сетях, в которых в качестве нагрузки подключается что то кроме лампочки накаливания, коэффициент мощности всегда ниже единицы, Даже если принять, что cosφ=0,95 ток Вашей сети составит: 168,1 Ампер.
Возможно неверно принятое значение cosφ в расчетах и послужило причиной неправильного выбора автомата.
Стоит так же отметить , что могут быть и другие причины его срабатывания, например, неисправность самого автомата, либо превышение разрешенной мощности. Точно ответить на данный вопрос можно будет только в случае проведения замеров фактических параметров сети.