Здравствуйте, Денис! Ни тот, ни другой) Вам необходим автомат на 25 Ампер.
Вы так же можете сами произвести рассчет автомата с помощью нашего онлайн калькулятора:
https://elektroshkola.pro/kalkulyatory/onlajn-raschet-avtomata-po-moshhnosti/
Не обязательно использовать 4х полюсный автомат, можно применять схему с 3х полюсным автоматом. При этом необходимо учесть, что в соответствии соответствии с п. 7.1.64. ПУЭ Для безопасной замены счетчика, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Поэтому в вашем случае возможно, что этот автомат лучше поставить перед счетчиком, т.к. отключающее устройство там все равно должно быть.
Так же стоит отметить, что согласно п. 7.1.65. ПУЭ После счетчика, так же должен быть установлен аппарат защиты. При этом если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Т.е. после счетчика Вы уже можете не предусматривать установку общего автомата, а сразу устанавливать несколько отходящих аппаратов защиты на различные группы линий.
В качестве примера, Вы можете использовать схему из нашей статьи о подключении счетчиков: https://elektroshkola.pro/uchet-elektroenergii/sxemy-podklyucheniya-schetchikov/#gallery-8