Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!
Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.
У друзей в старой квартире электрик давно поставил автоматические выключатели (ABB) на старый щиток таким образом, что подводка с площадки подключена к нижним клеммам, а выход - к верхним. иначе не позволяли входные провода без ее удлинения. Какие имеются риски при таком подключении автомат выключателей? или это всегда допустимо?
В соответствии с ПУЭ п. 4.1.9. Аппараты рубящего типа должны устанавливаться так, чтобы они не могли замкнуть цепь самопроизвольно, под действием силы тяжести. Подвижные токоведущие части их в отключенном состоянии, как правило, не должны быть под напряжением.
Из этого пункта следует, что автоматы не должны устанавливаться вверх ногами, т.е. в отключенном положении рукаятка автомата должна быть опущенна вниз. Не смотря на то, что для включения автомата требуется приложить усилие и самопроизвольно его включение практически невозможно, данное требование является обязательным.
Кроме того в соответствии с п. 3.1.6. ПУЭ Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
По сути в этом пункте говорится о том, что как правило, питание на автомат должно подаваться сверху, т.к. не подвижные контакты у автомата находятся именно сверху (с устройством и принципом работы автомата Вы можете ознакомиться на нашем сайте). Однако определение "как правило" обозначает, что в обоснованных случаях от данного требования можно отступить:
ПУЭ п.1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.
В описаном Вами случае электрики устанавливали автомат в щиток старой сборки и установить его иным образом не представлялось возможным, следовательно в данном случае правила нарушены не были.
Есть мнение, что подключение питания на нижние контакты автомата снижают его отключающую способность, но за мою десятилетную практику работы в данной сфере случаев нарушения работы автоматов в следствие подключения питающих проводов на их подвижные контакты (т.е. с низу) не было.