Подключение проточного водонагревателя.

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

9ответ(ов) в теме
kusttt
не в сети 4 года
На сайте с 01.06.2022
Участник
Тем 1
Сообщения 4
1
09:32

Здравствуйте, уважаемые специалисты. Собираюсь подключить проточный водонагреватель. На щитке три автомата. Первый и третий - фаза, средний - ноль. Первый автомат - для меня загадка. К нему идет (пунктиром указан на рисунке) провод, и от вкл/откл. автомата ничего не меняется. Фазу от нагревателя, так думаю, можно поставить в первый автомат, а вот куда ноль девать, я так и не придумал (сечение разное 4мм автомат и 2,5мм те, что подключены к нулю).
Ссылка на чертеж: https://ibb.co/7KFpmJ7

Редакции сообщения
01.06.2022 12:42kustttПричина: неверный чертёж
Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
2
13:04

Здравствуйте. Просьба и вопрос: пришлите пожалуйста фотографию щитка и что за аппарат по счетчиком на рисунке

kusttt
не в сети 4 года
На сайте с 01.06.2022
Участник
Тем 1
Сообщения 4
3
13:06

День добрый. Фото и чертеж по ссылке выше (дублирую) https://ibb.co/7KFpmJ7 Аппарат Electrolux Smartfix 2.0 на 5,5 кВт.

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
4
14:05

А рисунок ваш или из паспорта водонагревателя?

kusttt
не в сети 4 года
На сайте с 01.06.2022
Участник
Тем 1
Сообщения 4
5
15:42

Рисунок мой, водонагреватель только в Пн. приедет, это Electrolux Smartfix 2.0 5.5 кВт, но вопрос не об этом... Кстати, чертеж я неправильно нарисовал, переделал: https://ibb.co/7KFpmJ7

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
6
20:34

Я просто не очень понимаю вашу схему. В вашей схеме на фазные автоматы подключаются голубые провода, а на нулевой автомат подключается коричневый провод

Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
7
21:56

kusttt, приветствую! Ну вы конечно придумали в такую сеть ставить проточный водонагреватель. Я бы не советовал, это мягко говоря не лучшая идея. Плюс вы наверняка превысите разрешенную к использованию мощность, отгорит общий ноль в щите, повыгорает все оборудование у ваших соседей всех собак потом на вас повесят и с точки зрения закона будут правы. Короче самый лучший совет который вам тут могут дать - это поставить емкостной водонагреватель, а не проточный.

kusttt сказал(а)
На щитке три автомата. Первый и третий - фаза, средний - ноль.

Автомат в нуле вообще не нужен, его смело можно выкинуть и поставить вместо него шину, и вопросов с нулями не будет.
В остальном читайте руководство по эксплуатации водонагревателя, какой на него нужно ставить аппарат защиты, все работы в щитке по его подключению согласовывайте с эксплуатирующей ваш жилой дом организацией и вашей электроснабжающей организацией.

kusttt
не в сети 4 года
На сайте с 01.06.2022
Участник
Тем 1
Сообщения 4
8
09:21

Анатолий сказал(а)
Плюс вы наверняка превысите разрешенную к использованию мощность

Мощность водонагревателя - 5,5 кВт, автомат 25А, кабель медный 4мм. Наверное, еще УЗО не будет лишним. Идея с нулевой шиной мне нравится.

Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
9
20:52

kusttt сказал(а)
Мощность водонагревателя - 5,5 кВт, автомат 25А, кабель медный 4мм

И что по вашему это должно значить? Я говорю про общедомовые сети которые на такое не рассчитаны.
В общем я вас предупредил о возможных последствиях, а там смотрите сами.