Подключение электродвигателя 380V, 8.8А, 4кВт

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

2ответ(ов) в теме
Владимир
не в сети 4 года
На сайте с 13.12.2022
Участник
Тем 6
Сообщения 7
1
19:35

Здравствуйте! По какой методике подбирать автоматический выключатель для двигателя, если в наличии кабель с запасом по сечению? Например для кабеля 4 мм2.

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
2
19:04

Здравствуйте, Владимир. Принцип подбора достаточно прост.
1. Номинальный ток автоматического выключателя должен быть равен или больше номинального тока электродвигателя.
2. Автоматический выключатель не должен срабатывать от пускового тока электродвигателя, т.е величина тока расцепителя максимального тока автоматического выключателя должна быть выше пускового тока электродвигателя.
3. Величина пускового тока электродвигателя определяется из паспортных данных на электродвигатель

Вы не имеете права на публикацию сообщений в этой теме