Последовательное и параллельное подключение автоматических выключателей

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

Домой Защитные и коммутационные аппараты Автоматические выключатели Последовательное и параллельное подключение автоматических выключателей
23ответ(ов) в теме
Sergey
не в сети 5 лет
На сайте с 27.05.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 11
1
03:08

Прошу Вас помочь.Я инвалид, и ответ для меня важен.У меня три автоматических выключателя, один двойной,и третий отдельно.Фото прилагаю.Я хочу подключить третий автоматический выключатель на отдельную розетку, для электроники, чайника, и электроплиты.В данный момент он подключён,но при замыкании в общей сети, от другой розетки,срабатывает двойной выключатель, и тушит всю электрику полностью в доме,при этом третий,отдельный автомат остаётся включённым.Возможно ли сделать,подключить третий автомат так,чтобы он,отдельный автомат, и розетка от него,работала,даже если всё остальное погаснет? Мне Важно,чтобы на отдельную розетку и автомат,общая электрика, и автомат не срабатывала,если нет замыкания именно в ней!Первый автомат,одинарный стоит первым,именно такие модели.С первого сверху идёт перемычка на двойной автомат,на первый контакт сверху,в остальном по схеме.

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
2
07:02

Здравствуйте,Sergey.Из вашего вопроса не все до конца понятно. Как я понял, вероятнее всего срабатывает не только двойной выключатель, но и общий вводной на весь дом. Что бы точно это узнать и вам помочь, желательно увидеть фотографию вашего щитка с автоматическими выключателями.

Sergey
не в сети 5 лет
На сайте с 27.05.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 11
3
10:23

Вот фотография.Отключается один,двойной выключатель.Второй,одинарный работает,но при отключении двойного,тока нет нигде.Я хочу чтобы одинарный выключатель всегда работал, и реагировал только на одну розетку!

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
4
11:16

Как я и писал, у вас до двойного выключателя установлен где-то в другом месте вводной общий выключатель на весь дом и вот он от КЗ в вашей домовой сети и срабатывает. А установлен вводной общий выключатель вероятнее всего там, где установлен счетчик электроэнергии для вашего дома. Что бы сделать как вы хотите нужно одинарный выключатель подключать до вводного общего выключателя, но так сделать вам никто не позволит. Обеспечить же селективность, при которой будет срабатывать только выключатель в домовом щите, а вводной общий выключатель не будет срабатывать, врядли получится.

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
5
11:19

Можно попробовать вводной общий выключатель поставить с кривой D, но об этом необходимо договариваться с энергоснабжающей организацией.

Sergey
не в сети 5 лет
На сайте с 27.05.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 11
6
12:06

Вы меня не поняли.Счётчик стоит на столбе,на улице,а в доме только два автоматических выключателя.Выключается двойной выключатель именно в доме,а который установлен на улице,на щитке,то есть в счётчике,не срабатывает,так как мои автоматы стоят в доме,первые,а автомат организации,на улице!

Sergey
не в сети 5 лет
На сайте с 27.05.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 11
7
12:21

Мы живём в маленьком городке,здесь счётчики на столбах у дома каждого жителя, в каждом счётчике автоматический выключатель,но он срабатывал,когда не срабатывал домашний,личный.Вот у меня старый счётчик сняли,а автоматы я оставил,чтобы не бегать на улицу зимой,если выбьет автомат,так как я инвалид,и трудно передвигаться!Если на улице выбьет,тут понятно,ничего не сделаешь,но выключается то дома, и почему то только двойной счетчик,а одинарный остается включённым.Вот я и не пойму

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
8
12:22

Т.е вы хотите сказать, что выключатель, который стоит вместе со счетчиком электрически подключен после домовых выключателей?

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
9
12:39

Вы утверждаете, что отключается только двойной выключатель в доме, а выключатель на улице при этом не отключается, но электричество пропадает во всем доме.Правильно я понимаю?

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
10
12:59

Сфотографируйте выключатели снизу, со стороны нижних клемм. Такое впечатление, что одинарный выключатель соединен параллельно с левым полюсом двойного выключателя

Sergey
не в сети 5 лет
На сайте с 27.05.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 11
11
13:03

Да,именно,отключается двойной счётчик и именно который в доме,фото есть.Автомат,вместе со счётчиком организации установлен после домашних автоматов,на улице.Уличный автомат срабатывает,когда не срабатывают мои автоматы.Да,и подключён одинарный автомат с левым полюсом двойного автомата.

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
12
13:15

На данный момент к одинарному выключателю что-то подключено из потребителей или он просто параллельно соединен с левым полюсом двойного выключателя, а весь дом питается от параллельно соединенных выключателей?

Редакции сообщения
28.05.2021 13:18Дмитрий МатаевПричина: не указано
28.05.2021 13:18Дмитрий МатаевПричина: не указано
28.05.2021 13:44Дмитрий МатаевПричина: не указано
Sergey
не в сети 5 лет
На сайте с 27.05.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 11
13
13:48

К одинарному подключена розетка,в ней стабилизатор напряжения,телевизор,плита,чайник. Одинарный выключатель,если выключить,то всё это отключится,а в доме свет горит,если включён двойной выключатель!

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
14
14:00

Похоже двойной выключатель размыкает ноль, который является общим для всего дома. Когда он отключается, то и пропадает ноль во всем доме, в том числе и у потребителей, питающихся от одинарного выключателя, хотя фаза при этом на этих потребителях остается. Вам необходимо для этих потребителей провести отдельный ноль, а взять его с верхней клеммы двойного выключателя.

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
15
14:09

Т.е сделать вот так

Sergey
не в сети 5 лет
На сайте с 27.05.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 11
16
14:26

Принял.Завтра с утра отпишусь.Самому то тяжело делать, но завтра утром смогу и сразу напишу.Спасибо!

Sergey
не в сети 5 лет
На сайте с 27.05.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 11
17
00:50

А подскажите ещё пожалуйста,где(куда) вводятся фаза и ноль со входа в дом на данной схеме?

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
18
07:59

Ввод сверху, на контакты 1 и 3

Редакции сообщения
30.05.2021 11:33Дмитрий МатаевПричина: не указано
Sergey
не в сети 5 лет
На сайте с 27.05.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 11
19
04:34

Здравствуйте вновь!Вообщем подключил я автоматы точно по Вашей схеме!Теперь нормально,двойной отключаешь,одинарный работает,то есть розетка от него.Теперь последний вопрос.Проверять нет желания,но если замыкание в общей сети дома,отключится автомат двойной,или оба сразу?

Редакции сообщения
31.05.2021 07:02SergeyПричина: не указано
Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
20
08:57

Только двойной

Тема закрыта. Публикация новых сообщений запрещена.