Какой рабочий температурный режим автоматических выключателей?

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

Домой Защитные и коммутационные аппараты Автоматические выключатели Какой рабочий температурный режим автоматических выключателей?
5ответ(ов) в теме
Азиз
не в сети 6 лет
На сайте с 16.02.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 3
1
20:58

В торговом центре приходит проверяющий с тепловизором. Направляет в щиток а там 40¢. Говорит пожароопасно. Кто знает какие температуры норма для автоматов а какие не норма. А еще лучше какой-либо документ либо норматив с такой информацией?

Бартош Алексей
не в сети 4 года
На сайте с 04.03.2019
Автор
Сообщения 17
2
22:35

Здравствуйте, а какие автоматы стоят? В первую очередь нужно посмотреть техническую документацию на эти автоматы.
Согласно ГОСТ 50030.2-2010, а именно таблице 7 — температура может превышать температуру окружающей среды на 40 градусов для металлических элементов и на 50 для неметаллических.

Редакции сообщения
16.02.2021 22:38Бартош АлексейПричина: Дополнение
16.02.2021 22:39Бартош АлексейПричина: не указано
16.02.2021 22:39Бартош АлексейПричина: не указано
16.02.2021 22:40Бартош АлексейПричина: не указано
Азиз
не в сети 6 лет
На сайте с 16.02.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 3
3
23:24

16а диференциальный автомат Итон. Нагрузка около 1.5 - 2.2 Квт. Блоки насветодиодную ленту. В железном щите. Я вообще могу разбить на две линии и забыть. Но надо дакозать что он неправ. Я итак весь магазин переделал. Проверка приежала документы дала. Мол без замечаний.

Дмитрий Комлев
не в сети 5 месяцев
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 331
4
09:49

Согласен с Алексеем, сначала открывайте руководство по эксплуатации на установленное в щите оборудование и читайте, затем можете обратиться и к ГОСТу.
Но самое главное, то с чего Вы должны были начать, это потребовать от проверяющего указать ссылку на конкретный пункт конкретного технического нормативного документа требования которого по его мнению Вы нарушили. Если он эту ссылку Вам даст прочтите и если действительно нарушили - исправляйте. Если ссылку не предоставит - значит Вы ничего не нарушили. Не Вы должны доказывать свою правоту, а он должен доказать, что Вы не правы.
В противном случае в следующий раз к Вам можно будет придти и сказать, что у Вас автоматические выключатели неправильного цвета, и что тогда? Вы будете доказывать такому проверяющему, что не виноваты пытаясь найти в правилах то, чего там нет?

Редакции сообщения
17.02.2021 09:51Дмитрий КомлевПричина: не указано
Азиз
не в сети 6 лет
На сайте с 16.02.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 3
5
19:58

Спасибо Алексей. Обьяснил ему нормы. Теперь он их тоже знает)