Добрый день!
Автоматический выключатель Siemens VL1250, 1000А, ETU20, трехполюсный, греется и выключается при загруженности фаз 510А, 540А, 510А, Какие могут быть причины? Трансформатор 10/0,4кв, 630кВА

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
2
17:03

Сложно делать предположения из ограниченной информации. Такой эффект может быть по множеству причин, начиная от некачественного присоединения проводов, шин, кабелей к контактам выключателя. Что бы строить обоснованные предположения необходимо знать условия эксплуатации: в какой схеме включен, как установлен, как расположен по отношению к другим устройствам, температурный режим, соблюдены ли рекомендации производителя и т.д..

Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
3
17:38

Скорее всего плохие контакты (на присоединении кабелей к автомату, либо на контактах внутри самого автомата). Так же возможно несоблюдение условий эксплуатации, хоть данные автоматы нечувствительны к большинству климатических воздействий надо обратить внимания не идет ли его нагрев от посторонних источников тепла, не нагревает ли его какая либо расположенная рядом аппаратура, нет ли воздействия на него прямых солнечных лучей.

Atarik
не в сети 2 года
На сайте с 23.04.2021
Участник
Тем 11
Сообщения 42
4
07:45

Доброе утро!
Температура в тени +30 градусов, визуально контакты соединений не искрят и не оплавлены, кабели не греются, есть подозрение что сами автоматы не оригинальной конструкции или б.у.

Atarik
не в сети 2 года
На сайте с 23.04.2021
Участник
Тем 11
Сообщения 42
5
07:50

Регулировки вводного автомата

Atarik
не в сети 2 года
На сайте с 23.04.2021
Участник
Тем 11
Сообщения 42
6
07:55

Загруженность фаз
1я линия автомат 400А
А. 160А; B. 190A; C. 160A.
2я линия автомат 400А
A.250A; B.250A; C.250A.
3я линия автомат 300А
A.100A; B.100A; C.100А

Atarik
не в сети 2 года
На сайте с 23.04.2021
Участник
Тем 11
Сообщения 42
7
08:37

Соединение на НН трансформатора, звезда.

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
8
08:55

Через какое время работы выключается?

Atarik
не в сети 2 года
На сайте с 23.04.2021
Участник
Тем 11
Сообщения 42
9
09:05

Часа через два

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
10
09:13

Вы писали, что греется. Корпус?

Atarik
не в сети 2 года
На сайте с 23.04.2021
Участник
Тем 11
Сообщения 42
11
09:15

Да корпус автомата горячий

Atarik
не в сети 2 года
На сайте с 23.04.2021
Участник
Тем 11
Сообщения 42
12
09:22

Вводной горячий, руку держать можно, 1-ый нижний слева на право горячий руку держать можно, 2-ой горячий руку держать невозможно, 3-ий холодный

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
13
09:41

А АВ отходящих линий не отключаются?

Atarik
не в сети 2 года
На сайте с 23.04.2021
Участник
Тем 11
Сообщения 42
14
09:50

АВ на 400А 1-ой линии грелся и выключался при его загруженности на каждую фазу 300А, 2-ой и 3-ий автоматы были не загружены еще. Вводной не отключался.

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
15
10:15

Нагрев сам по себе еще ничего не значит, если температура не превышает предельного значения. АВ и должен нагреваться при токах, близких к номинальному. Чем вы измеряли ток?Может быть, что в токе большая гармоническая составляющая и из-за этого нагреваются ТТ электронного расцепителя максимального тока или же из-за гармоник некорректно измеряется ток, а на самом деле он значительно выше.

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
16
10:18

ТТ на шинах не нагреваются?

Atarik
не в сети 2 года
На сайте с 23.04.2021
Участник
Тем 11
Сообщения 42
17
10:27

Не знаю точно, надо ехать смотреть, если не греются или греются то что это может быть?

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
18
10:46

Если ТТ на шинах сильно греются, то возможно мое предположение о гармониках верное.

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
19
10:46

А какая нагрузка на отходящих линиях?

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
20
10:50

В подтверждение о возможности влияния гармоник вот скриншот инструкции вашего АВ