Время срабатывания предохранителя при КЗ

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

Домой Защитные и коммутационные аппараты Другие вопросы Время срабатывания предохранителя при КЗ
7ответ(ов) в теме
Виктория
не в сети 2 года
На сайте с 31.07.2023
Участник
Тем 6
Сообщения 25
1
13:16

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, согласно ПУЭ п.7.3.139: "В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью в целях обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем в 4 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя и не менее чем в 6 раз ток расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратнозависимую от тока характеристику.

При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (без выдержки времени), следует руководствоваться требованиями, касающимися кратности тока КЗ и приведенными в 1.7.79"
для надежной защиты при КЗ ток КЗ должен быть в 4 раза больше номинала предохранителя. Но если взять ВТХ предохранителя (КЭАЗ), то кратность должна быть намного больше. К примеру, для предохранителя 16А, время отключения 0,4сек (ПУЭ п.1.7.79) будет при токе 135А, что соответствует кратности 8,5. А по ГОСТ IEC 60269-1-2016 табл.3 вообще кратность 9,5 получается, максимальный преддуговой ток 150А. Или я что-то не так понимаю?

Другой вариант: предохранитель 50А, время отключения (ПУЭ п.1.7.79) не более 5сек. Ток КЗ получился около 500А, судя по ВТХ тоже не проходит.

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
2
15:31

Здравствуйте, Виктория. В п.7.3.139 написано не "в 4 раза" а "не менее чем в 4 раза", это означает, что ток КЗ должен превышать номинальный ток плавкой вставки КАК МИНИМУМ в 4 раза.
Далее, при проектировании электроустановки, производится проектный расчет номинальных токов и токов КЗ для каждого участка электроустановки. И выбор аппаратов защиты осуществляется исходя из выполненных расчетов, что бы выполнялись условия надлежащей защиты.
Т.е:
- плавкая вставка для штатного режима работы выбирается из расчета номинального тока участка цепи, который она защищает;
- выбор же плавкой вставки для защиты от КЗ осушествляется, так, что бы ток КЗ превышал кратность срабатывания плавкой вставки.

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
3
15:48

Т.о "не менее чем в 4 раза" относится не к выбору плавкой вставки, а к выбору проводимости нулевых защитных проводников. Плавкая же вставка выбирается исходя из проектного расчета штатного и аварийного режимов работы.

Редакции сообщения
29.08.2023 15:49Дмитрий МатаевПричина: не указано
Виктория
не в сети 2 года
На сайте с 31.07.2023
Участник
Тем 6
Сообщения 25
4
16:00

Благодарю за разъяснения!

Виктория
не в сети 2 года
На сайте с 31.07.2023
Участник
Тем 6
Сообщения 25
5
20:38

Подскажите еще, пожалуйста, почему графики для ППН-33 раздваиваются вверху? И почему на один номинал предохранителя две кривые? По какой кривой нужно определять время мгновенного отключения?

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
6
16:55

Две кривые это срабатывание из горячего и холодного состояния. Левая кривая - из горячего, правая - из холодного. Разветвление вверху это тоже разброс времени срабатывания при "малых" токах.
Не у всех предохранителей так, зависит от конструкции. Сработать может в промежутке между кривыми. Но при проектировании защиты следует ориентироваться на правую кривую

Виктория
не в сети 2 года
На сайте с 31.07.2023
Участник
Тем 6
Сообщения 25
7
21:00

Спасибо большое!

Вы не имеете права на публикацию сообщений в этой теме