Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!
Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, согласно ПУЭ п.7.3.139: "В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью в целях обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем в 4 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя и не менее чем в 6 раз ток расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратнозависимую от тока характеристику.
При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (без выдержки времени), следует руководствоваться требованиями, касающимися кратности тока КЗ и приведенными в 1.7.79"
для надежной защиты при КЗ ток КЗ должен быть в 4 раза больше номинала предохранителя. Но если взять ВТХ предохранителя (КЭАЗ), то кратность должна быть намного больше. К примеру, для предохранителя 16А, время отключения 0,4сек (ПУЭ п.1.7.79) будет при токе 135А, что соответствует кратности 8,5. А по ГОСТ IEC 60269-1-2016 табл.3 вообще кратность 9,5 получается, максимальный преддуговой ток 150А. Или я что-то не так понимаю?
Другой вариант: предохранитель 50А, время отключения (ПУЭ п.1.7.79) не более 5сек. Ток КЗ получился около 500А, судя по ВТХ тоже не проходит.
Здравствуйте, Виктория. В п.7.3.139 написано не "в 4 раза" а "не менее чем в 4 раза", это означает, что ток КЗ должен превышать номинальный ток плавкой вставки КАК МИНИМУМ в 4 раза.
Далее, при проектировании электроустановки, производится проектный расчет номинальных токов и токов КЗ для каждого участка электроустановки. И выбор аппаратов защиты осуществляется исходя из выполненных расчетов, что бы выполнялись условия надлежащей защиты.
Т.е:
- плавкая вставка для штатного режима работы выбирается из расчета номинального тока участка цепи, который она защищает;
- выбор же плавкой вставки для защиты от КЗ осушествляется, так, что бы ток КЗ превышал кратность срабатывания плавкой вставки.
Две кривые это срабатывание из горячего и холодного состояния. Левая кривая - из горячего, правая - из холодного. Разветвление вверху это тоже разброс времени срабатывания при "малых" токах.
Не у всех предохранителей так, зависит от конструкции. Сработать может в промежутке между кривыми. Но при проектировании защиты следует ориентироваться на правую кривую



