Срабатывает АВР при включении освещения

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

Домой Защитные и коммутационные аппараты Другие вопросы Срабатывает АВР при включении освещения
15ответ(ов) в теме
энергетик
не в сети 4 года
На сайте с 25.01.2022
Участник
Тем 1
Сообщения 6
1
08:26

Добрый день! Газовая котельная запитана от шкафа АВР с двумя источниками питания. Питание котельной осуществляется по одному кабелю на силовой щит, с которого запитано оборудование котельной и освещение. В последнее время появился такой фактор, при включении освещения, срабатывает АВР, переходя на резервное питание и обратно, тем самым останавливая котлы котельной. Питание освещения осуществляется через простые автоматы и УЗО, освещение выполнено лампами накаливания, люминесцентными, энергосберегающими и светодиодными лампами. Сделали ревизию всех шкафов, но безрезультатно. Вышли из положения, запитав освещение отдельным кабелем от другого источника питания, но хотелось бы узнать причину такого явления. Буду рад любой помощи.

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
2
22:18

Здравствуйте. В первую очередь скажите каково схемотехническое решение АВР?

энергетик
не в сети 4 года
На сайте с 25.01.2022
Участник
Тем 1
Сообщения 6
3
07:30

Добрый день! Схема АВР.

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
4
08:24

Очевидно переключение АВР происходит в результате недопустимого отклонения одного из контролируемых параметров напряжения питания. По хорошему необходимо выяснить какой параметр отклоняется и от этого уже плясать. Возможно, т.к в освещении имеется реактивная нагрузка (люминесцентные, энергосберегающие, светодиодные лампы), в момент включения освещения возникает кратковременное коммутационное перенапряжение. Если действительно имеет место кратковременное отклонение напряжения питания, можно увеличить выдержку времени срабатывания реле контроля трехфазного питания.

Редакции сообщения
26.01.2022 08:30Дмитрий МатаевПричина: не указано
26.01.2022 08:31Дмитрий МатаевПричина: не указано
Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
5
09:48

От каких источников питаются вводы?

энергетик
не в сети 4 года
На сайте с 25.01.2022
Участник
Тем 1
Сообщения 6
6
11:45

Питание поступает от разных ТП-6/0,4кВ и разных воздушных линий 6кВ. Котельная работает уже 8 лет, реконструкции и замены освещения в ближайшее время не проводилось, проблем такого характера не было, а перед новым годом, выявили такой факт, заходишь в котельную, включаешь свет, срабатывает АВР, встают котлы. На котельной три группы освещения: рабочее, аварийное и наружное, два первых запитаны через простые автоматы, наружное с УЗО, включаешь одно из трёх, и происходит срабатывание АВР.

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
7
11:57

"включаешь одно из трёх, и происходит срабатывание АВР"
Вне зависимости от включаемой группы освещения?

энергетик
не в сети 4 года
На сайте с 25.01.2022
Участник
Тем 1
Сообщения 6
8
12:37

Да сейчас по утрам темно, пробовал включать любое освещение из трёх групп, срабатывает. Не каждый раз конечно, бывает не реагирует на включение некоторое время, потом опять начинает. В прошлом году пересадил рабочее и аварийное освещение на другой источник, всё работало, вчера охрана отключила наружное освещение, стал включать его, опять сработало, пришлось тоже перевести на другое питание, хоть на нём УЗО стоит.

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
9
12:53

В порядке гипотезы. А не является ли переключение АВР результатом срабатывания защиты на трансформаторной подстанции?

Редакции сообщения
26.01.2022 12:54Дмитрий МатаевПричина: не указано
энергетик
не в сети 4 года
На сайте с 25.01.2022
Участник
Тем 1
Сообщения 6
10
13:00

Проводили эксперимент, включали освещение на котельной, в это время дежурили у шкафа АВР, срабатывание происходило одновременно. Схема ТП простейшая, ВНП с высокой стороны, с низкой вводной автомат и отходящие, если бы автомат выбило, то пришлось бы включать только вручную.

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
11
13:26

Надо в любом случае провести измерения, что бы понять, что происходит с напряжением питания в момент включения освещения и переключения АВР.

Редакции сообщения
26.01.2022 13:27Дмитрий МатаевПричина: не указано
Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
12
19:12

Дмитрий Матаев сказал(а)
Очевидно переключение АВР происходит в результате недопустимого отклонения одного из контролируемых параметров напряжения питания. .... можно увеличить выдержку времени срабатывания реле контроля трехфазного питания.

На 100% согласен с данным утверждением. Скорее всего у реле контроля питания настроена слишком малая выдержка по времени срабатывания, т.е. вообще выдержка отсутствует как таковая, поэтому оно при кратковременных скачках напряжения сразу же производит переключения.
Поставьте на реле контроля питания бОльшую выдержку по времени и проблема решена.

энергетик
не в сети 4 года
На сайте с 25.01.2022
Участник
Тем 1
Сообщения 6
13
07:17

Добрый день! Большое спасибо за комментарии, соглашаюсь с ними, просто стало интересно, 8 лет, всё работало хорошо, и вдруг стало сбоить. Реле контроля питания действительно стоит на минимальной уставке, линии электроснабжения оставляют желать лучшего, скачки, отключения, посадки напряжения обычное дело, на котельной контроллер иногда глючит, приходится чтобы минимизировать потери, держать в таком режиме, так хоть циркуляционные насосы не встают. Буду рад, если кто-нибудь ещё сделает предположение и выскажет свои мысли.

Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
14
20:19

Как человек проработавший в энергетике 20 лет могу с уверенностью сказать, что какая бы хорошая не была сеть возникновение скачков напряжения и других кратковременных отклонений от нормируемых параметров на 100% исключить невозможно они все равно будут происходить и поэтому реле контроля питания, тем более управляющее автоматическим вводом резерва, всегда должно иметь определенную выдержку по времени срабатывания, а если ее не будет у вас при любом раскладе периодически будут происходить такие ложные срабатывания.
Ну а так нанимайте лабораторию производите замеры качества электрической энергии на основании полученных результатов разрабатывайте и реализуйте соответствующие технические мероприятия, вплоть до установки стабилизаторов напряжения (если деньги на предприятии лопатами в вагоны грузите).
Буду удивлен если кто-то вам что-то другое здесь посоветует, но посмотрим)

Денис Олегович
не в сети 5 лет
На сайте с 02.09.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 5
15
22:16

Доброго времени суток! Решил так же высказаться на данный счет. Работал когда то на животноводческом комплексе (моя первая работа) и у нас стоял АВР причем было 3 источника питания - 2 линии от ТП и дизель генератор и как то начал АВР шалить переключал линии сам по себе, без видимых на то оснований, а пару раз и вовсе запускал генератор, было решено вызвать наладчиков (на обслуживание АВР был заключен договор) когда те приехали сказали, что "какой-то дилетант (цензурный аналог того слова которое они использовали) убрал выдержку по времени" правда мы этого не делали и я думаю что там с момента монтажа все так и было настроено, тем не менее после того как они настроили выдержку по времени проблем больше не было.
Что касается вашего вопроса, я согласен с коллегами которые высказывались до меня и без соответствующих замеров это все пустое гадание.

Вы не имеете права на публикацию сообщений в этой теме