Помогите пожалуйста с настройкой АВР

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

3ответ(ов) в теме
Дмитрий
не в сети 2 года
На сайте с 20.01.2025
Участник
Тем 2
Сообщения 2
1
23:02

Помогите пожалуйста с настройкой АВР АВР-1 STANDARD 63А KARAT IEK.
При отключении Основного ввода "Город" АВР переходит на ввод "Генератор". Генератор запускается. Все хорошо. Но при восстановлении ввода "город" (появлении напряжения) АВР не переходит на основной ввод, соответственно генератор продолжает работать при наличии напряжения на основном вводе.

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
2
00:34

Здравствуйте, Дмитрий. Правильно ли я понимаю, что генератор однофазный?

Дмитрий Матаев
не в сети 4 месяца
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 570
3
20:24

Если генератор однофазный, то вероятнее всего причина проблемы в том, что для правильной работы АВР необходимо трехфазное напряжение питания как основного, так и резервного ввода.