Отключение вентиляции при пожаре

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

8ответ(ов) в теме
Виктория
не в сети 2 года
На сайте с 31.07.2023
Участник
Тем 6
Сообщения 25
1
10:46

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что лучше использовать для отключения вентиляции по сигналу от АПС? Раньше использовали расцепители, сейчас ставят контакторы, объясняя, что расцепители не отвечают последним требованиям. Но расцепители же надёжнее

Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
2
21:53

Приветствую! Ваш вопрос, лично меня, поставил в тупик. Это же не определено правилами. Как проектировщик определит, то есть какое проектное решение будет, так и должно быть сделано, разве что там сильно заказчик грамотный)))

Виктория сказал(а)
расцепители не отвечают последним требованиям

А вы интересовались, это что за "последние требования" такие?

Виктория
не в сети 2 года
На сайте с 31.07.2023
Участник
Тем 6
Сообщения 25
3
22:03

Добрый вечер, Анатолий! Определено СП 484, контроль цепи управления. Т.е. после отключения вентиляции мы должны послать сигнал в систему АПС о том, что питание отключено. Сейчас ставят расцепители с контактором состояния

Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
4
20:15

Виктория сказал(а)
расцепители с контактором состояния

Что за контактор состояния? Может быть вы имеете ввиду блок-контакт состояния который устанавливается вместе с автоматическим выключателем?
И какая разница подадите вы сигнал в систему АПС через блок-контакт состояния автомата или через блок-контакт контактора. Не вижу в том, что вы написали какого-либо запрета на контакторы или на еще на что либо.

Редакции сообщения
15.10.2023 20:16Анатолий БеловПричина: не указано
Виктория
не в сети 2 года
На сайте с 31.07.2023
Участник
Тем 6
Сообщения 25
5
20:20

Добрый вечер! Катушки находятся под напряжением постоянно и поэтому часто горят, плюс, если провода при пожаре оголятся и замкнут, то вентиляция опять включится

Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
6
20:11

Виктория, я это все понимаю. Ваш вопрос изначально состоял в том, что вы хотели использовать "расцепители", как я понял под этим вы имели ввиду использование независимого расцепителя автоматического выключателя? На что я сказал, что это ничем не запрещено. А подать сигнал в систему АПС при этом можно через блок-контакт состояния автомата. Поэтому я сейчас и не могу понять, вы не согласны с чем-то из сказанного мной? Или ваш вопрос состоит в чем-то другом?

Редакции сообщения
16.10.2023 20:11Анатолий БеловПричина: не указано
Виктория
не в сети 2 года
На сайте с 31.07.2023
Участник
Тем 6
Сообщения 25
7
20:12

Спасибо за консультацию!

Анатолий Белов
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
8
20:41

Пожалуйста. Надеюсь, она вам помогла:)